    57、电工进网作业许可证注册有效期3年,注册有效期届满,需要继续从事进网作业的电工,应当只当至少在到期前(C)日提出续期注册的申请。A 15 B 20 C 30
    58、变压器油质变坏,对油质的简易鉴别可从油的(B)加以判断。
    A 使用日期、颜色、油量 B 颜色、透明度、气味 C气味、透明度、使用日期
    59、真空断路器灭弧室经过多次开断短路电流后,触头在电弧作用下有烧损,规定点损失不大于(A)mm。A 3 B 4 C 2
    60、为了保证在事故情况下,蓄电池组能可靠地工作,蓄电池组通常在放电达到容量(B),应立即停止放电,准备充电。
    A 30~60% B 40~60% C 40~70%
    61、工作需办理工作票延期手续,应在工期尚未结束以前由(C)向运行值班负责人提出申请。由运行值班负责人通知工作许可人给予办理。A 工作票签发人 B 工作班成员 C 工作负责人
    62、交接班制度规定,交接班时一定要做到“五清四交接”,四交接是(A)。A 站队交接、图板交接、现场交接、实物交接
    B 控制室交接、设备现场交接、实物交接、工作票交接C 操作票交接、值班记录薄交接、图版交接、实物交接
    63、倒闸操作的分类:监护操作、(C)、检修人员操作。A 实验操作 B 事故操作 C 单人操作
    64、事故处理一般规定中处理事故时,各级值班人员必须严格执行发令、复诵、(A)和记录制度。
    A 汇报、录音 B 操作、监护 C 分析、判断
    65、架空线路故障巡视时为了及时查明线路发生故障的(B),以便排除。A 判断和分析 B 地点和原因 C 状况和处理
    66、架空线路导线损伤、断股、断裂。导线损伤、断股会降低导线的(C).
    A 使用寿命 B 负荷安全性 C 机械强度、减少导线的安全载流量




    9.5.4 新建或扩建变压器一般不采用水冷方式。对特殊场合必须采用水冷却系统的,应采用双层铜管冷却系统。对目前正在使用的单铜管水冷却变压器,应始终保持油压大于水压,并加强运行维护工作,同时应采取有效的运行监视方法,及时发现冷却系统泄漏故障。
      9.6 加强变压器保护管理
      9.6.1 变压器本体、有载分接开关的重瓦斯保护应投跳闸。若需退出重瓦斯保护,应预先制定安全措施,并经总工程师批准,限期恢复。
      9.6.2 新安装的瓦斯继电器必须经校验合格后方可使用。瓦斯保护投运前必须对信号跳闸回路进行保护试验。
      变压器、电抗器本体的非电量保护由本体到就地端子箱的连接电缆不应使用转接端子盒。瓦斯保护投运前必须认真检查相关二次回路的绝缘,并对跳闸和信号回路进行整组传动试验。
      9.6.3 瓦斯继电器应定期校验。当气体继电器发出轻瓦斯动作信号时,应立即检查气体继电器,及时取气样检验,以判明气体成分,同时取油样进行色谱分析,查明原因及时排除。
      9.6.4 变压器本体保护应加强防雨、防震措施。
      完善变压器、电抗器本体非电量保护的防震、防水、防油渗漏工作。
      9.6.5 变压器本体保护宜采用就地跳闸方式,即将变压器本体保护通过较大启动功率中间继电器的两付接点分别直接接入断路器的两个跳闸回路,减少电缆迂回带来的直流接地、对微机保护引入干扰和二次回路断线等不可靠因素。
      非电量保护按照14.2.5执行。
      新建工程宜采用变压器本体的气体、压力释放、压力突变、温度和冷却器全停等保护宜通过较大启动功率中间继电器的两付接点分别接入断路器的两个跳闸回路,尽可能减少直流接地、对保护引入干扰和二次回路断线等不可靠因素。




    12)电力系统的暂态稳定指什么?
    答:电力系统的暂态稳定是指电力系统受到大干扰后,各同步电机保持同步运行并过渡到新的或恢复到原来稳态运行方式的能力。
    13)电力系统的动态稳定指什么?
    答:电力系统的动态稳定是指电力系统受到小的或大的干扰后,在自动调节和控制装置的作用下,保持长过程的运行稳定性的能力。
    14)什么是电力系统大扰动?
    答:电力系统大扰动主要指:各种短路故障、各种突然断线故障、断路器无故障跳闸、非同期并网(包括发电机非同期并列),大型发电机失磁、大容量负荷突然启停等。
    15)什么是电力系统?
    答:将发电、输电、变电、配电、用电以及相应的继电保护、安全自动装置、电力通信、厂站自动化、调度自动化等二次系统和设备构成的整体统称为电力系统。
    16)特高压交流电网的突出优点是什么?
    答:特高压交流电网的突出优点是:输电能力大、覆盖范围广、网损小、输电走廊明显减少,能灵活适合电力市场运营的要求。
    17)电力系统运行状态有哪几种?
    答:电力系统运行状态有正常运行状态、警戒状态、紧急状态、系统崩溃、恢复状态。
    18)什么是有名值?什么是标幺值?
    答:有名值是电力系统各物理量及参数的带量纲的数值。标幺值是各物理量及参数的相对值,是不带量纲的数值。标幺值是相对某一基值而言的,同一有名值,当基值选取不一样时,其标幺值也不一样。
    19)电力系统的电压调整方式有哪几种?
    答:电力系统的电压调整方式一般分为逆调压、常调压、顺调压三种。
    20)衡量电网电能质量的主要指标有哪些?




    9、什么叫电力系统理论线损和管理线损?
    答:理论线损是在输送和分配电能过程中无法避免的损失,是由当时电力网的负荷情况和供电设备的参数决定的,这部分损失可以通过理论计算得出。管理线损是电力网实际运行中的其他损失和各种不明损失。例如由于用户电能表有误差,使电能表的读数偏小;对用户电能表的读数漏抄、错算,带电设备绝缘不良而漏电,以及无电能表用电和窃电等所损失的电量。

    10、什么叫自然功率?
    答:运行中的输电线路既能产生无功功率(由于分布电容)又消耗无功功率(由于串联阻抗)。当线路中输送某一数值的有功功率时,线路上的这两种无功功率恰好能相互平衡,这个有功功率的数值叫做线路的"自然功率"或"波阻抗功率"。

    11、电力系统中性点接地方式有几种?什么叫大电流、小电流接地系统?其划分标准如何?
    答:我国电力系统中性点接地方式主要有两种,即:1、中性点直接接地方式(包括中性点经小电阻接地方式)。 2、中性点不直接接地方式(包括中性点经消弧线圈接地方式)。

    中性点直接接地系统(包括中性点经小电阻接地系统),发生单相接地故障时,接地短路电流很大,这种系统称为大接地电流系统。
      中性点不直接接地系统(包括中性点经消弧线圈接地系统),发生单相接地故障时,由于不直接构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小得多,故称其为小接地电流系统。
      在我国划分标准为:X0/X1≤4~5的系统属于大接地电流系统,X0/X1>4~5的系统属于小接地电流系统




    1.电介质是指通常条件下导电性能极差的物质,云母、变压器油等都是电介质。电介质中正负电荷束缚得很紧,内部可自由移动的电荷极少,因此导电性能差。作用是将电位不同的导体分隔开来,以保持不同的电位并阻止电流向不需要的地方流动。
    2. 当雷云放电接近地面时它使地面电场发生畸变,在避雷针的顶端,形成局部电场强度集中的空间,以影响雷电先导放电的发展方向,引导雷电向避雷针放电,再通过接地引下线和接地装置将雷电流入大地,从而使被保护物体免遭雷击。